Post: 14 maja 2021, 11:09 
Offline

Rejestracja: 14 paź 2020, 10:51
Posty: 9
Hala, na której chciałbym zrobić wylewki posiada kostkę w środkowej części budynku (pod spodem gruz), a po bokach ok. 15 cm betonu.
Jako, że do piły panelowej będzie dojeżdżał wózek z paletami płyty meblowej, planuję środkową część hali rozebrać z kostki i zrobić w tym miejscu wylewkę zbrojoną (droga wózka widłowego, waga: 3,5 t + 2 t paleta płyt). Jako, że piła panelowa będzie po lewej stronie hali to albo muszę skuć 15 cm betonu i zrobić nową wylewkę zbrojoną pod maszyną, albo zrobić słupy zbrojone w punktach podparcia piły.
Reszta hali zostałaby na tym betonie 15 cm + wyrównanie do poziomu tej nowej wylewki (droga wózka widłowego i wylewka po piłą).
1. Czy wiecie jaką najlepiej zrobić wylewkę pod wózek widłowy?
2. Jaką wylewkę zastosować pod panelówkę (waga 5600 kg + dochodzą drgania np. ruch wózka piły 700 kg)? Czy wylewkę pod panelówką zrobić po całości, czy na słupach zbrojonych?
3. Co położyć jako warstwę wyrównującą na te istniejące 15 cm betonu (małe obciążenie, bo głównie ruch paleciakami do okleiniarki)?


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 16 maja 2021, 10:48 
Offline

Rejestracja: 22 maja 2020, 13:59
Posty: 95
Lokalizacja: okolice Radzymina
Wylewka betonowa przemysłowa. Czyli beton z "gruchy" zatarty na gładko. Poszukaj firm co oferują tego typu usługi, doradzą co do grubości betonu i rodzaju.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 16 maja 2021, 21:43 
Offline

Rejestracja: 15 sty 2017, 12:13
Posty: 43
Lokalizacja: mazowieckie
Zawód: samouk
mi lali 15 cm betonu i pod miejsca gdzie maszyny siatkę zbrojoną zatapiali, 6 lat i nic na razie nie pęka


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 16 maja 2021, 22:28 
Offline

Rejestracja: 14 paź 2020, 10:51
Posty: 9
Woodfan dzięki za podpowiedź, tak też zrobię.
Pablob6 jakie to maszyny? jak z wózkiem widłowym?


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 09 cze 2021, 21:23 
Offline

Rejestracja: 28 paź 2015, 19:17
Posty: 117
Pod panelówkę powinna być odpowiednia informacja od producenta co do wymagań. Słupy mogą nie wystarczyć. My laliśmy 30 cm betonu zbrojonego podwójną siatką (niestety ale przekroi prętów ani rozstawów nie pamiętam). Zbrojenie było około 1m większe na każdą stronę od obrysu maszyny. Nic się potem nie działo a i serwis nie mógł nam nic zarzucić gdyby coś się działo z maszyną (np nie trzyma parametrów)


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 10 cze 2021, 15:24 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 07 maja 2013, 21:57
Posty: 953
Lokalizacja: Poznań
Zawód: Budowniczy mostów
Specjalizacja: Wkładanie kija w mrowisko.
laliście beton zbrojony, to już wyższa szkoła jazdy jest :)

_________________
Gdyby mi się chciało tak jak mi się nie chce


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 10 cze 2021, 17:03 
Offline

Rejestracja: 09 mar 2017, 18:25
Posty: 1022
Lokalizacja: Olsztyn
Specjalizacja: meble … czyli manufaktura na zamówienie :-)
wręcz przeciwnie. zbrojenie rozproszone
:d

_________________
"zawsze wydaje się , że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione"
Nelson Mandela


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ] 

Strefa czasowa UTC+1godz.


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group